25 mètres carré, dont un pan de mur pas très grand qui semble en placo-pourri que je n'ose plus trop toucher (à mon avis, va falloir faire plus que de le peindre après le passage de la décolleuse).
ki ké éléctricien dans le coin ?
Est il possible de brancher un variateur de lumière en va et vient ?
...........jgalère comme un mormont et je sens que les outils ne vont pas tarder à voler .......
je voudrais installer une plaque de cuisson halogène que j'ai récupéré pour ma cuisine, mais je sais pas comment faire.
Voici ce qui est inscrit sur le sticker derrière le bousin ainsi que le fil électrique qui sort du truc.
Je ne dispose que de prises électriques traditionnelles.
Est que vous pensez qu'il faut que je demande à mon proprio de faire installer une prise spéciale ?
Les fils électriques qui sortent de ma plaque de cuisson sont assez mastoc, il y a trois fiches de cuivre qui font à peu près 1,5 mm de diagonale.
En plus lorsque j'aurais trouvé de quoi résoudre mon problème électrique il va falloir que je découpe un plan de travail à la scie sauteuse, je crois que je vais réussir à me tuer.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer un peu ce serait gentil.
Modifié en dernier par Karibou le 09 oct. 2010 15:25, modifié 1 fois.
« Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. »
Влади́мир Ильи́ч Улья́нов This is such a mind fuck.
ta section de cable de prise traditionnelle (1.5mm2) est trop faible pour supporter le courant et l'intensité d'une plaque de cuisson . Tu va faire sauter l'installation si tu le branche direct comme ça ! Il faut une prise spéciale 32 ampères branchée directement au tableau electrique ! la section doitrêtre de 4mm2 il me semble pour supporter l'intensité !